• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV Mobile

Signaler un abus

JPAGO (---.---..) 30 mai 14:49

@Ouam J’ai acheté un démarreur à découpage adapté en puissance pour le compresseur triphasé de la pompe à chaleur. Le Frigoriste de la dernière intervention ma VIVEMENT déconseillé de le monter car il a eu plusieurs cas de détérioration rapide et définitive du compresseur. qui doit IMPERATIVEMENT être très rapidement lubrifié par la circulation immédiate du liquide frigogène. 
J’ai donc renoncé, 
La Géothermie n’a pas les inconvénients de baisse de rendement par grand froid de l’Aérothermie !! Il y a deux types de captages : dans mon cas des tuyaux enterrés à 1m de profondeur car la température y est constante faite de remontée de la chaleur tellurique et de l’accumulation de l’ensoleillement sur 500m2 (double de la surface à chauffer) . L’autre méthode est un forage vers 15 à 25m dans la nappe phréatique. DANS LES DEUX CAS l’implantation est TRES COUTEUSE.
AU FINAL sur le PLAN FINANCIER le bilan n’est pas mirobolant !!!!!
Ces installations sont TRES TECHNIQUES et DONC sujettes à des pannes toujours couteuses demandant l’intervention de frigoristes, spécialité RARE et TRES demandée, qui travaillent D’ABORD pour des gros professionnels. Heureux si l’un deux veut bien intervenir (et en France les gaz frigorigênes (très couteux) sont TRES règlementés. Sinon outre les connaissances nécessaires en frigorifique et en soudure autogène, le matériel indispensable est autour de 500 à 1000 euros à portée d’un amateur ).




Palmarès