sls0 sls0 16 avril 2019 19:26

@bob87
Dans une grande cheminée on a une puissance de feu de 4-6kW/m², vu les dégâts et la couleur des flammes, ce feu devait tourner à environ 150kW/m².
A 40kW/m² on a auto ignition en 40s.
On est pas dans le même registre.
J’éteins une bougie avec de l’essence si le temps est froid.
On voit un moment un superbe flash over (gaz à 600-800°) il arrive dans des incendies de forêt sans trop de vent qu’il y a aussi un volume de gaz de pyrolyse, quand ça s’enflamme le frond de flamme avance à 30-50m/s et peut détruire 5 hectares de forêt en quelques minutes.
Pour votre info, le bois perd 17 gr/m²/s dans un feu pas trop fort, 2mm/min au rayon. 30 minutes c’est 120mm de perte de diamètre, comme la résistance en flexion c’est en fonction de D^4, ça se casse la gueule assez vite.